1. 귀하의 평소 소방행정발전에 많은 관심을 가져 주신데 대하여 감사

드립니다.

2.위험물 제조소 건물의 허가여부

답변) 김해시 생림면 소재 유니버셜 오일업체는 위험물 제조소로서 1998.

9.4일 허가를 받고 2007.8.7경매로서 지위승계를 받아 운영하고 있는 업

체이고 위험물 제조는 제3,4석유류로 그리스,절삭유, 윤활유로 인화점이

높은 위험물을 제조하는 업체 입니다.

2. 위험물 건축물의 구조에 적합한가에 대한 여부로 현행법상

가. 벽, 기둥, 바닥, 보, 석가래 및 계단이 불연재로 사용 되었는지 여부

답변) 벽은 강관, 기둥은, 철근빔, 바닥은 콘크리트,보는 강관, 석가래

는 없고, 계단은 철판으로 불연재료로 되어 있음.

나. 외벽은 개구부가 없는 내화구조의 벽으로 되어 있는지 여부

답변) 외벽은 개구부가 없는 강판으로서 내화구조로 되어 있음

다. 지붕은 재료가 불연재로 되어 있는지 여부

답변) 지붕의 재료는 안쪽에는 스레트, 지붕은 강판으로서 불연재로 되

어 있음.

라. 출입구 및 비상구는 갑종 및 을종방화문으로 되 있는지 여부

답변) 충입구는 모두 세곳으로 재질이 철판으로서 갑종방화문으로 되어

있음.

마. 창 및 출입구의 유리는 망입유리로 사용 되어 있는지 여부

답변) 창 및 충입구의 유리는 없으며 환기설비인 낮은곳에 설치된 급기

구가 있으며 망입망으로 되어 있음

바. 액체의 위험물을 취급하는 바닥은 적당한 경사를 두고 최저부에 집

유설비가 되어 있는지 여부

답변) 바닥의 재질은 콘크리트로서 작당한 경사를 두고 최저부에는

집유 설비가 되여 있습니다 이상으로 답변 하오니 참고 하십시요